Здравствуйте.
Задача, такая же как и у большинства объеденить внешнюю диспетчеризацию к котельной (или наоборот). С LON сталкиваюсь впервый раз, но прошел курсы и в кабинете с сетями уже поигрался, первоначальный опыт есть. Но с живой котельной экспериментировать не сильно хочется. Здесь, на форуме, прочитал несколько веток по поводу viessmanовских котельных, очень полезно было узнать про тонкости, но есть еще пара вопросов.
1. Правильно ли я понял, что до какого бы состоянии я не довел сеть через Lon Maker, я всегда смогу все поправить при помощи viessman plug-in, и вернуть ее в первоначальное состояние?
2. У меня есть восстановленная сеть котельной, если что-то пойдет не так, смогу ли я ее без последствий залить заново?
Про флаги локального/внешнего конфигурирования уведомлен.
Подскажите где посмотреть Нейрон ID на контроллере и где его сервисная кнопка?
Заранее, благодарен.
Useful
up
Useful
пропала половина вопросов после прочтения этой инструкции http://teplostart.ru/download/controls-ins...ssmann-ilon.pdf
kanadchikov
Прочитав множество тем про LON - Viessmann и забив голову всякой нужной и не нужной информацией хочется понять, так нужно или нет настраивать разорванные связи между Vitotronic-ами с помощью LONMaker если требуется просто прочитать температуры котла??? Нельзя ли просто прослушивать линию, на которой сидят Vitotronic 100 и Vitotronic 333 шлюзом и отправлять полученные данные посредством Modbus в SCADA???
Useful
Цитата
так нужно или нет настраивать разорванные связи между Vitotronic-ами с помощью LONMaker

немножко не понял, в каком смысле разорванные?
Цитата
Нельзя ли просто прослушивать линию, на которой сидят Vitotronic 100 и Vitotronic 333 шлюзом и отправлять полученные данные посредством Modbus в SCADA???

Скорее всего, не получится, судя по той сети, что мне удалось изъять, между контроллерами идет обмен только аварийными сигналами и сигналами состояний на 100% не уверен, но если я прав, то придется запускать LONMaker и добавлять связи между контроллерами и преобразователем.
А во-вторых, не знаю как работает Ваш преобразователь, как стандартное LON устройство (если так, то 100% придется лезьт Makerом) или как снифер - в таком случае вопросов еще болше чем ответов.
Max2114
aeyВпервые работаю с лонворксом. До этого изучал "в теории" а на практике сталкиваюсь впервые. Ситуация такая:

1. Имеется 3 котла Vissman с контроллерами Vitotronic 100. И один контроллер Vitotronic 300. Контроллеры связаны между собой с помощью сети Lonworks. Связи уже реализованы при помощи встроенных в Vitotronic 300 функций самонастройки. У меня стоит задача считать с них данные в скада-систему. Скада не поддерживает работу с лоном напрямую - только при помощи OPC-сервера.

2. Приобрел плату PCLTA-21 и NLopc-MIP серевер. Установил плату в компьютер. Компьютер с Widows 7 x86. Взял диск с OPC-севрером и установил NLFacilitiesTE. Затем установил NLOPC-MIP.

3. В итоге у меня установились драйвера для платы PCLTA-21.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот такие настройки платы в "панели инструментов - LonWorks Plug'n Play" Нажмите для просмотра прикрепленного файла

4.Запускаю NLopc configuration.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

5. Запускается следующее окно. Там выбираю интерфейс LON1.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

6. Нажимаю кнопку "Scan Network". Открывается окно:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

7. В открывшемся окне пробую выполенить поиск узлов сети (Search Nodes) или прослушивание сети (Listen network). В результате ничего не обнаруживаю. Когда нажимаю Listen Network то нажимаю на 300-м витотронике сервис пин. ПРи этом лампа RX на плате PCLTA-21 моргает. Когда делаю поиск узлов сети - сначал моргает TX потом несколько раз RX. Но опять же программа ничего не находит.

ЧТо я делаю не так? Уже все перепробовал, в каком направлении "копать"?

Max2114
Что никто с лоном не работал?
Max2114
я разобрался. неправльные настройки в скрине номер 2. А еще я узнал, что товарищи из Виссмана не очень-то разбираются в лонворксе smile.gif
Арнольд
И что, все заработало?
Судя по мануалу, надо все-таки разорвать связи, а потом соединить при помощи LonMakera или NL220.
Мануал имеется, там все четко расписано. Есть даже на русском языке. Но говорят, в английской версии правильнее.
Я уже два объекта таким образом реализовал.
Max2114
Цитата(Арнольд @ 23.4.2013, 19:09) *
И что, все заработало?
Судя по мануалу, надо все-таки разорвать связи, а потом соединить при помощи LonMakera или NL220.
Мануал имеется, там все четко расписано. Есть даже на русском языке. Но говорят, в английской версии правильнее.
Я уже два объекта таким образом реализовал.

Да, уже более двух месяцев эксплуатируется. И не надо ничего разрывать. Плата и OPCсервер работают в режиме "прослушивания" (если можно так выразится) и лонмейкер совсем не нужен.
Самое смешное, что товарищи, у которых я купил плату и OPCсервер лучше разбирались в том, как подключить к скаде котлы виссман, чем техподдержка виссмана. Они мне и оборудование и ПО правильно подобрали...
tran
Цитата(Арнольд @ 23.4.2013, 20:09) *
И что, все заработало?
Судя по мануалу, надо все-таки разорвать связи, а потом соединить при помощи LonMakera или NL220.
Мануал имеется, там все четко расписано. Есть даже на русском языке. Но говорят, в английской версии правильнее.
Я уже два объекта таким образом реализовал.


А где эту документацию найти можно???
Vasiliy
Цитата(Max2114 @ 26.4.2013, 13:44) *
Да, уже более двух месяцев эксплуатируется. И не надо ничего разрывать. Плата и OPCсервер работают в режиме "прослушивания" (если можно так выразится) и лонмейкер совсем не нужен.

Правильно, потому что MIP не использует LNS базу, а значит и не нужно никакие связи делать.

Цитата(Max2114 @ 26.4.2013, 13:44) *
Самое смешное, что товарищи, у которых я купил плату и OPCсервер лучше разбирались в том, как подключить к скаде котлы виссман, чем техподдержка виссмана. Они мне и оборудование и ПО правильно подобрали...

Попытаюсь угадать: товарищи из Питера?
KaHaJIb9
Цитата(Vasiliy @ 28.10.2013, 13:34) *
Правильно, потому что MIP не использует LNS базу, а значит и не нужно никакие связи делать.


Попытаюсь угадать: товарищи из Питера?


Добрый день,
cейчас пытаюсь решить аналогичную задачу, только при помощи преобразователя NIC709-USB100 LOYTEC и демки NLopc-MIP.
в режиме конфигурации котлы NLopc видит, сканит сетку, находит четыре контроллера, собирает список переменных (показыет их колическтво, около 270 что то по моему), а вот после запуска самого OPC вижу белый экран, никаких добавленных устройств, и никак не могу добиться появления каких либо переменных или устройств в нем вообще.

При этом, во время работы этого OPC сервера судя по индикатору в трее драйвер NIC-USB не задействован.

Не могли бы поделиться контактами людей, у который вы приобретали оборудование и само ПО, может быть поможет их консультация. Может быть это ПО работает только с вышеуказанной картой PCLTA-21, хотя документация на сайте разработчика говорит об обратном..

Заранее вам благодарен.
Игорь.
Max2114
Цитата(Vasiliy @ 28.10.2013, 13:34) *
Попытаюсь угадать: товарищи из Питера?

Товарищи из Питера. Организация - Эдванс (не сочтите за рекламу).
KaHaJIb9
Цитата(Max2114 @ 30.12.2013, 6:47) *
Товарищи из Питера. Организация - Эдванс (не сочтите за рекламу).

Благодарю